Новостройки "Строй-Ком". Электропрон.

Добавлено: 22 фев 2018, 17:56
mad
Новостройка, эл. плита, газа нет, выделенная мощность на квартиру 10кВт, вводной автомат C50.
На эл. плиту от подъездного щита отдельный 6 мм2 кабель в стяжке, ок - это хорошо.
На освещение один 1.5 мм2, на все(!) розетки один(!) кабель 2.5 мм2.
Номиналы автоматов: С16 на освещение, С25 на розеточную группу. Как такую порнографию принимали?!
Мало того что 2.5 мм2 на все про все явно недостаточно, так еще и защищен автоматом 25A.
Если не вдаваться в подробности о токо-временных характеристиках автоматов, то это порно по той простой причине, что обычные бытовые розетки
рассчитаны на 16А.
Как сделано у вас, кто-то делал новый ввод через подъезд, УК или соседи бузили по поводу нарушения эстетики? Вопрос в первую очередь тем, кто
живет в новостройках, со старым фондом и так ясно - все подъезды в соплях увешаны :)

Re: Новостройки "Строй-Ком". Электропрон.

Добавлено: 22 фев 2018, 18:42
VapSite
всё нормально ...
в квартиру стоит общий 50А
на плиту С32
освещение один С16
на розетки 3хс16 стоят дифференциальные (защита от детей) из этих трех, один заведен только на стир. машину.

Re: Новостройки "Строй-Ком". Электропрон.

Добавлено: 22 фев 2018, 18:49
Евгений-1
Так разорвите кабель на вводе в квартиру и сделайте 16А автоматы на розетки и 6А на освещение. Других вариантов у вас нет.

Re: Новостройки "Строй-Ком". Электропрон.

Добавлено: 23 фев 2018, 23:02
User007
В новостройке но на ЧР на розетки комнат 16а, и отдельно группы розеток на ванну и кухню . И на плиту 3х6.
Я от щита протащил на кухню кабель 3х4 дополнительно для включения ПММ, очень аккуратно в кабель канале по коридору. Но соседка жаловалась в УК, поэтому нарисовал схему и УК поставило печать что согласовано!
Условие было - отсутствие вертикальных кабельных каналов по стенам.
Видел вариант когда бригада в новостройке коридорную стену метров 5 проштробила, заложили кабели, заштукатурили и зашпатлевали и покрасили заново всю стену. Вообще не заметно было.

Re: Новостройки "Строй-Ком". Электропрон.

Добавлено: 23 фев 2018, 23:50
Евгений-1
User007 писал(а):Видел вариант когда бригада в новостройке коридорную стену метров 5 проштробила, заложили кабели, заштукатурили и зашпатлевали и покрасили заново всю стену. Вообще не заметно было.
Я так же человеку на ЧР делал, метров 15 молотком штробил. Чтобы штроборезом две квартиры соседей по пути не отрезать.
Вся коммутация в подъезде, не по феншую, и не понятный расход кабеля.

Мне в таком виде сдавать будут, заходит кабель 3х10, а дальше делай, что хочешь.

Изображение

Естественно такой щит на выброс.

Re: Новостройки "Строй-Ком". Электропрон.

Добавлено: 25 фев 2018, 01:11
mad
Евгений-1 писал(а):Так разорвите кабель на вводе в квартиру и сделайте 16А автоматы на розетки и 6А на освещение. Других вариантов у вас нет.
Да, но при этом линия от этажного щитка до квартирного будет на том же 2.5 мм2 кабеле. Этот отрезок должен быть защищен тоже 16А автоматом, а не 25А -
как любят ставить застройщики для такого сечения. В сети подробно описывается почему именно так, и нужно полагаться на самые худшие сценарии работы потребителей, а не тупо полагаться на какую-то статистику, мол в повседневном быту перегрузить эту линию нереально.
А если ставить 16А в этажном щитке, то это сильно усложнит жизнь, нельзя одновременно включать мощные потребители.

Ну у меня от подъездного щита расстояние небольшое, конечно, скрытно проложить ввод - было бы самым красивым решением.
Евгений-1, а каким кабелем ввод делали(маркировка)? Как сгибали 3*10?
Еще вопрос, а о ДСУП кто-нибудь серьезно заморачивался?

Спасибо всем откликнувшимся :)

Re: Новостройки "Строй-Ком". Электропрон.

Добавлено: 25 фев 2018, 22:05
Евгений-1
mad писал(а): Евгений-1, а каким кабелем ввод делали(маркировка)? Как сгибали 3*10?
Еще вопрос, а о ДСУП кто-нибудь серьезно заморачивался?

Спасибо всем откликнувшимся :)
На ЧР делал кабелем nym 3x6

На моём фото прокладывал застройщик, там заведено три жилы ПВ3 1х10 в гофре.

Re: Новостройки "Строй-Ком". Электропрон.

Добавлено: 26 фев 2018, 19:00
mad
Евгений-1 писал(а):
mad писал(а): На ЧР делал кабелем nym 3x6

На моём фото прокладывал застройщик, там заведено три жилы ПВ3 1х10 в гофре.
А какой застройщик? Это самый удобный вариант, когда есть полноценный ввод на всю выделенную мощность внутри квартиры, а дальше разбивай/защищай по группам как влезет и не болит голова - хватит, не хватит.
У "Строй-Ком" такой вариант не катит, буквально навязывается их проект, отказаться нельзя.

А от квартирного щитка к эл. плите каким кабелем будете проводить, в стяжке, по стенам?

Сегодня замерил микрометром диаметр жилы кабеля на кухню, оказалось 2,5 мм, что дает 4,9 мм2 сечение, такая вот шестерка от застройщика)) А они ставят 40А автомат на нее.

Re: Новостройки "Строй-Ком". Электропрон.

Добавлено: 26 фев 2018, 20:01
Евгений-1
mad писал(а): А какой застройщик? Это самый удобный вариант, когда есть полноценный ввод на всю выделенную мощность внутри квартиры, а дальше разбивай/защищай по группам как влезет и не болит голова - хватит, не хватит.
У "Строй-Ком" такой вариант не катит, буквально навязывается их проект, отказаться нельзя.

А от квартирного щитка к эл. плите каким кабелем будете проводить, в стяжке, по стенам?

Сегодня замерил микрометром диаметр жилы кабеля на кухню, оказалось 2,5 мм, что дает 4,9 мм2 сечение, такая вот шестерка от застройщика)) А они ставят 40А автомат на нее.
Застройщик не в Дубне.

К плите буду 3х4 использовать в стяжке.

Re: Новостройки "Строй-Ком". Электропрон.

Добавлено: 27 фев 2018, 07:09
lampa
Насколько я понимаю, то уменьшение сечения в некоторых кабелях - это лазейка в законодательстве. Производители делают кабели по различным самописным ТУ. Не так давно тоже попался. Нужна была бухта отцу, но по определенному ГОСТу, а я купил такой же кабель, но дешевле в том же магазине. Оказалось, что сечение в нем меньше. А в магазине и не предупредили, продали и ладно.

Re: Новостройки "Строй-Ком". Электропрон.

Добавлено: 27 фев 2018, 10:34
Евгений-1
lampa писал(а):Насколько я понимаю, то уменьшение сечения в некоторых кабелях - это лазейка в законодательстве. Производители делают кабели по различным самописным ТУ. Не так давно тоже попался. Нужна была бухта отцу, но по определенному ГОСТу, а я купил такой же кабель, но дешевле в том же магазине. Оказалось, что сечение в нем меньше. А в магазине и не предупредили, продали и ладно.
Попадался кабель сечением 1,5 мм, по факту 1мм на половину из латуни. Это когда заказчик решил купить сам.
Так же попадалось, когда девушке заказчику в коробке из под диф автомата продали обычный двухполюсный автомат, разница в цене в 10 раз.